Накипь в трубах котлов неизбежно вызывает перегрев металла, его охрупчивание, появление трещин, свищей, разрывов. Особенно опасно образование накипи при эксплуатации паровых энергетических котлов. Это связано с тем, что данные котлы работают при существенных давлениях и температурах. Например, давление в котле БКЗ-210-140 достигает 140 атмосфер, а температура - 560 градусов. И бывают случаи, когда в результате разрыва трубы происходит не только аварийный останов котла, повреждение оборудование, но и несчастные случаи с персоналом станции.

 

По нашему мнению, экономически целесообразней проводить регулярную эксплуатационную химическую очистку котлов, нежели их капитальный ремонт. Однако некоторые предприятия предпочитают проводить именно замену экранных труб котла или пароперегревателя, вместо очистки. Почему?

Не могу утверждать, что это связанно исключительно с финансовой заинтересованностью... Однако цифры говорят сами за себя.

Кислотная промывка котла БКЗ-210-140 может стоить от 1,5 до 5 млн. рублей, в зависимости от удельной загрязненности труб котла и его месторасположения. Промывка выполняется в течение 10-16 дней.

Замена экранных труб котла БКЗ-210-140 стоит около 300-600 млн. рублей, замена пароперегревателя - 500-700 млн. Работы продолжаются год и более.

Возникает вопрос - что выгоднее для предприятия? Дешевле? Быстрее? Вопрос риторический. Наверняка есть основания для принятия решений?

Коллеги, а во сколько рублей Вам обходился ремонт котла? И что к этому ремонту привело?

 
Размещено : 06/01/2025 11:40 дп
AndreyM reacted
(@andreym)
Записи: 5
Active Member
 

 В добавление к изложенному выше. Есть очень полезный документ:

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТЛОЖЕНИЙ

СО 34.37.306-2001
(РД 153-34.1-37.306-2001)

Так вот, если придерживаться регламентов (сроков и количества) по по вырезкам образцов труб поверхностей нагрева, то вовремя сможете определить начало образования отложений на трубах и процесс его развития. 

И тут речь идет не только о необходимости и сроках проведения Химической промывки, но и о возможности своевременно внести корректировки в ведение ВХР как с организационной, так и с технической стороны.

Соблюдайте МУ и возможно химическая промывка вашему оборудованию не понадобится.

 