Уведомления
Очистить все

РД 34.37.402-96 "Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов"

1 Записи
1 Пользователи
0 Reactions
98 Просмотры
admin
(@admin)
Записи: 30
Участник Admin
Создатель темы
 

Дорогие друзья, давайте сегодня познакомимся вкратце с документом РД 34.37.402-96 "Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов".

Документ выпущен в 1996 году и регламентирует основные аспекты химической промывки водогрейных котлов. Если вы не знакомы с документом, приведем укрупненно основные положения:

1. Первый раздел интересен информацией когда нужно промывать водогрейные котлы (... при загрязненности поверхностей нагрева котла 800-1000 г/м2 и более или при увеличении гидравлического сопротивления котла в 1,5 раза по сравнению с гидравлическим сопротивлением чистого котла.) и какими должны быть контрольные вырезки (... из различных участков поверхностей нагрева вырезаются образцы труб длиной не менее 0,5 м. Количество этих образцов должно быть достаточным (но не менее 5-6 шт.) для оценки фактической загрязненности поверхностей нагрева. В обязательном порядке вырезаются образцы из экранных труб в районе горелок, из верхнего ряда верхнего конвективного пакета и нижнего ряда нижнего конвективного пакета.).

2. Второй раздел - требования к технологии и схеме очистки.

При химической промывке промывается водяной тракт котла, со скоростями не менее 0,1 м/с. При водной отмывке - со скоростями не менее 1,0-1,5 м/с.

3. Третий раздел называется "Выбор технологии очистки", но посвящен почему-то промывочным реагентам - какие реагенты и при какой накипи использовать. Раздел уместный, но уже устаревший, т.к. не учитывает новые комплексные реагенты, созданные в последние годы...

4. Четвертый раздел - схемы очистки. Уместно рассказывает об оборудовании для химической промывки, в частности информирует, что: "Для химической очистки водогрейных котлов с тепловой производительностью до 100 Гкал/ч могут применяться насосы с подачей 350-400 м3/ч, а для очистки котлов с тепловой производительностью 180 Гкал/ч - 600-700 м3/ч. Напор промывочных насосов должен быть не менее гидравлического сопротивления промывочного контура при скорости 0,15-0,2 м/с. Этой скорости для большинства котлов соответствует напор не выше 60 м вод. ст." Вообще, очень полезный раздел, со схемами промывки и требованиями к промывочным насосам...

5. Пятый раздел представляет собой технологические карты промывки с использованием различных химических реагентов. Очень полезно знать новичкам!

6. Шестой раздел - очень полезные замечания в части контроля за процессом химической промывки.

7. Седьмой раздел - расчет реагентов для промывки, в зависимости от водяного объема котла и количества отложений в котле...

8 Меры по соблюдению техники безопасности.

И в Приложении дана характеристика химических реагентов.

В целом РД 34.37.402-96 "Типовая инструкция по эксплуатационным химическим очисткам водогрейных котлов" очень полезный документ, посвящённый химической промывке водогрейных котлов от накипи. Уместно добавить информацию о новых реагентах. Как думаете, коллеги?

Кстати, документ есть на нашем сайте, внизу страницы:  https://inev.ru/ochistka-i-promyvka-vodogreynykh-kotlov-ptvm-kv-gm-ot-nakipi

 