Дорогие друзья, продолжаем изучать методические материалы по очистке и промывке паровых и водогрейных котлов от накипи.

Обратите внимание, в названии данного документа фигурирует слово "предпусковой"... в то время как мы занимаемся преимущественно эксплуатационной очисткой котлов...

Для уточнения.

Предпусковая очистка - это очистка поверхностей нагрева котла ДО запуска в работу, после монтажа, от масел, консервационной смазки, продуктов коррозии. Т.е. подразумевается, что котел не был в работе и в нем нет накипи - солей жесткости Са и Mg.

Эксплуатационная очистка - это как раз очистка котла от отложения, которые образуются во время эксплуатации котла - соли жесткости, оксиды железа, силикаты. В энергетике - медь, фосфор и прочие элементы.

В общем, немного разные понятия...

Итак, что интересного в документе? Ведь на него часто ссылаются в ТЗ при тендерах.

Во введении читаем: "Согласно § 17.2 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» (М. Энергия, 1977), вновь вводимые в эксплуатацию котлы на давление 10 МПа и выше после монтажа должны подвергаться предпусковой химической очистке с включением в контур очистки пароводяного тракта котла, трубопроводов и других элементов питательного тракта."

Что важно:

1. Очищаются вновь вводимые котлы.

2. Очистка всего пароводяного тракта котла.

Далее цитата: "Проектом электростанции должно предусматриваться оборудование, необходимое для проведения предпусковых химических очисток. Это оборудование должно быть стационарным и обеспечивать возможность проведения как предпусковых, так и эксплуатационных химических очисток при дальнейшей эксплуатации котла."

Вот думали же в Советское время о технике, о будущем! На скольких станциях есть оборудование кислотной промывки, рассчитанное по мощности на промывку ВСЕГО пароводяного тракта котла? На единицах станций оно осталось. У остальных его НЕТ!

Снова цитата: "После выполнения химической очистки количество отложений на поверхностях нагрева для барабанных котлов не должно превышать 70 г/м2, а для прямоточных котлов сверхкритического давления 25 г/м2."

И опять на это положение ссылаются Заказчики. Но давайте рассудим. Предпусковая очистка - там не так много отложений по сути - масла, окалина. Пусть будет 200 г/м2. А на давно работающих котлах мы встречали удельную загрязнённость поверхностей нагрева свыше 2400 г/м2. Согласитесь, совокупные затраты на очистку в первом и втором случае могут отличаться в разы!

 